總功率怎么算?現在進線是三相208無零線的電,接各種伺服電機兩相,現在全部加起來的伺服功率是20kW    那總功率也是按20KW算嗎?電流是不是按20000➗(208*1.732*0.85)這樣算?約等于65A,選80A  3P的斷路器,是這樣算吧?
mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 576 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2025-09-05
查看mr_liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-07 14:43
如果不會同時運行,可以考慮適當減小
mr_liu
學海無涯,劃水度日
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 576 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2025-09-05
查看mr_liu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-03-08 08:41
65的肯定夠用