樓主  發表于: 2022-01-24 20:20
現在要做一個程序,有一個壓力傳感器,這塊程序編好了,是一個寄存器D,顯示壓力值的,壓力值是隨著時間壓力越來越低,現在要求當壓力突然下降到175KPA時候,證明壓力波動很大,機器停止,這個用比較指令嗎,大神能請教一下怎么編這個程序,新手
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 11022 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-12
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-25 09:36
LD<= D0 K175
OUT T0 K10

加個計時器避免數值波動造成意外停機
用T0接點去停機
樓主留言:
真誠感謝!