圖片:
請教各位大師,用wincc7.5與PLC通訊后,想讀取PLC溫度模塊數值,wincc畫面添加了Wincc  Online TrendControl控件,組態后,畫面可以顯示溫度的實時變化曲線。
1:如果切換至別的畫面再返回此畫面,之前的曲線(比如之前顯了滿屏)沒有了,會重新從最右邊開始出現,之前的就沒有了怎么回事?
2:在運行過程中的數值如何自動存到電腦里,以便查看?
3:故障報警控件如何自動保存從經發聲過的報警?

  感性各位大師指導下
michael185
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 3005 點
下載積分: 9573 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2021-11-02
最后登錄: 2025-12-10
查看michael185的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-06 11:59
不直接顯示變量
把變量歸檔
顯示歸檔的變量