国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

anl1984
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 168 點
下載積分: 438 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2025-11-20
查看anl1984的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-17 20:11
之前沒有用過1500,有個項目客戶指定要用1500的PLC,項目大概情況是現場有50多個測試工站,每個工站有對應的控制點位,數據采集,但是項目預算有限,所以想用一個1500的CPU通過以太網通信走MODBUS-TCP協議連接現場50多個站點,現場50多個站點采用國產帶網口的PLC,獨立控制每個工站的邏輯控制,數據采集,主站的1500只負責實時去下面每個工站讀取采集到的數據,下發開機、停機命令。這樣的方案可行嗎?另外如果可行的話主站的1500是不是只需要電源加CPU就可以了,不需要再擴展IO模塊那類了。
請大神們指點一下。謝謝!
當激情不在的時候,我們還剩下什么?
yale158
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 81 點
下載積分: 22564 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2021-12-02
最后登錄: 2025-12-09
查看yale158的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-30 14:29
就用一套組態軟件就可以監控和控制各個站了,為什么還有1500,真的是脫褲子放屁