PLC與PC進行modbus連接時,plc作為從站,執行程序段1,當pc通訊斷開時,plc執行程序段2,現在就是不知道怎么用從站檢測modbus通訊是否中斷,來觸發這個條件(本人用的信捷XL3系列的plc)
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-13
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-16 18:07
Modubs 通訊有斷線報警的,
或者
從站設置多長時間沒有接收主站信息就作為通訊出錯報警。