電機1420R/MIN    編碼器1000線/R   響應頻率0-1000KHZ    機械最高轉速6000R/MIN,為什么我變頻器頻率35HZ以上就很大明顯丟失脈沖?
18998923978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 114 點
下載積分: 2368 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2021-10-09
最后登錄: 2025-09-03
查看18998923978的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-15 15:59
這個要計算的,首先確定好變頻器38Hz時對應的電機轉速R,然后根據編碼器參數1000線/R,計算編碼器此時產生的脈沖頻率,1000*R HZ。針對所選PLC,核對所選通道兼容的頻率上限。個人認為,很大概率是已經超出頻率上限了,解決方法是更換編碼器型號,降低編碼器線數