国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

weiqiang1514
日常的平淡,能殺滅所有的志氣;給自己寫日記,反復提醒自己做難
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 195 點
下載積分: 3807 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2021-10-08
最后登錄: 2025-11-27
查看weiqiang1514的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-24 17:06
圖片:
  三菱plc  pls  plf指令按本人理解是   上升沿和下降沿指令  也就是如圖   當x0  導通   m0  在一個掃描周期內  導通一次   同理  下降沿也是

  但是我X0是寫在計數下面  也就是當我X0 導通到程序掃描結束  始終不能讓計數器前的M0 或M1 導通  因為掃描周期已經過了,M0 和  M1又

OFF 了,但實際模擬時  卻是計數器 在增加   請大佬幫忙解釋一下
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2025-11-26
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-25 15:34
你理解的不是一個周期,是一個周期的部分,第10步開始執行pls指令,pls指令的輸出要等待下個周期的第10步才會再次刷新輸出,所以c是可以正常計數的。