客戶前端設備PC和我的S7 1200網線通訊讀取設備數據寄存器的數值。我的程序要怎么修改。沒有做過這方面的接觸有沒有大神指導一下。








13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 816 個
工控威望: 3242 點
下載積分: 13980 分
在線時間: 1311(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-12-12
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-18 09:26
把你的允許PUT GET勾選上,IP地址 機架插槽號告訴他,再把你變量的地址表給他就可以了。原則上你只要保證你PLC內部程序功能正常既可以
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zmc5552008) 真是好人!