樓主  發表于: 2021-11-10 12:57
臺達伺服電機ecma-c20807ss,出現了只能向一個方向運轉的故障現象,更換了一個新的伺服,這種現象還是存在,哪位高手以前是否遇到過這樣的情況?
伺服控制器型號是asda-b2系列。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1089 個
工控威望: 1278 點
下載積分: 18573 分
在線時間: 310(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-12-13
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-20 15:37
引用
引用樓主xujinwuxu于2021-11-10 12:57發表的 臺達伺服電機只能一個方向運轉,更換一個伺服問題還是存在 :
臺達伺服電機ecma-c20807ss,出現了只能向一個方向運轉的故障現象,更換了一個新的伺服,這種現象還是存在,哪位高手以前是否遇到過這樣的情況?
伺服控制器型號是asda-b2系列。

伺服本身有一個調試用的JOG手動模式,試一下是否有正反轉。