在中頻爐控制電柜上加裝有功電能表會出現計量偏差 嚴重的時候電能表還會炸掉 原因是諧波造成的 怎么來處理這個難題呢?
有功電能表裝設在遠離電柜的地方 如配電房 但發現也有計量偏差 也有諧波 還有不是說一路就是對應一個中頻爐
在有功電能表電壓進線端加裝隔離變壓器 這個不知道怎么樣 對計量的影響大不大
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-13
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-07 12:13
不知道改為功能強大電能質量儀表怎么樣?可以測量諧波的,
施耐德PM8000,松下AKW92112