最近有個項目出口日本,他們工廠說是只提供三相電,電壓200V,沒有零線,我使用的FX5U-80MT/ES,可以直接接2根火線?還是必須通過個變壓器轉下
還有我用的明緯的電源,上面寫得是100-240VAC,不知道也能不能直接2根火線?還是也必須通過變壓器轉。
有人碰到過這種問題嗎
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1089 個
工控威望: 1278 點
下載積分: 18573 分
在線時間: 310(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-12-11
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-27 08:54
引用
引用樓主henmafan于2021-10-20 16:56發表的 日本的2根火線能直接接FX5U嗎 :
最近有個項目出口日本,他們工廠說是只提供三相電,電壓200V,沒有零線,我使用的FX5U-80MT/ES,可以直接接2根火線?還是必須通過個變壓器轉下
還有我用的明緯的電源,上面寫得是100-240VAC,不知道也能不能直接2根火線?還是也必須通過變壓器轉。
有人碰到過這種問題嗎

當然可以,因為日本的三相電是220V.兩線相線也是220V。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1089 個
工控威望: 1278 點
下載積分: 18573 分
在線時間: 310(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-12-11
查看zsh340的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-10-27 08:54
引用
引用第5樓ymmfa于2021-10-20 18:22發表的  :
1根火線  1根零線 就行。

或者找一個便宜的東西先試試水,比如那個交流負載的指示燈,蜂鳴器

日本的三相電是220V,單相電是110V.
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。