国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

luyanlong1
不停的學習,努力!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 799 點
下載積分: 4976 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-05-20
最后登錄: 2025-10-23
查看luyanlong1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-12 15:09
有個問題請教大神們,臺達的AS228plc與激光打標機通過MODBUS聯機,打標機給的Modbus地址是2100,臺達這邊我設定的遠端地址為16進制的A474,但是打標機沒反應,A475也試了,還是不行,用Modbus通訊助手測試沒問題,請教大神們是我哪設定的不對嗎?
marksman_01
一起進步
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 521 個
工控威望: 559 點
下載積分: 3359 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2025-12-14
查看marksman_01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-16 16:24
地址可以直接用2100轉換成16進制的數值,你那個A474應該是前面加了4了,臺達的數據交換表里面已經把功能碼直接選定了,比如位地址或寄存器地址,所以如果地址是40001只需要填1就行,前面的4是選定為數據寄存器,所以在16進制轉換的時候要把4去掉