国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

l83438797
越學越無知
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 561 點
下載積分: 600 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2025-04-04
查看l83438797的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-02 08:42
FX3U PLC是圓形插口的,那可以用2進1出或者1進2出的通訊轉換器取切換么?或者有其他成熟的同時連接的硬件選擇么?
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 536 點
下載積分: 1397 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-12-13
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-04 09:12
方案1 加 FX3U 422BD模塊
方案2     網上買一個擴展編程口  (我用過,容易掉線)
方案3,如果人機界面是三菱 ,電腦可以直接通過觸摸屏讀寫 三菱plc數據。如果是威綸通,可以加一個無線路由器(網口不夠可以加交換機),用穿透功能,通過無線與plc連接。
我八臺威綸通人機界面,連一個無線路由器,通過無線,可以與任意一臺人機界面與plc通訊。我去車間從來不帶數據線