国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

愛你3.6克
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 157 點
下載積分: 408 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2025-04-06
查看愛你3.6克的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-26 20:27
最近在做一個伺服系統,采用FX3U-80MT的PLC,伺服馬達轉動讀取一個位置后(D8340里面有值)(如40000),關掉電源重新開機,在伺服里面讀取的位置就不是(40000)了,而且馬達傳的圈數越多,偏差越大,找了幾天都沒有找到原因,
但假如馬達不轉動(假如位置40000),關掉PLC電源重新啟動,位置還是能正常讀取,還是40000,在這里請問有那些高手遇到過類似的問題,或者有那些做過絕對值控制系統,在此請教了。
路在腳下
烏嘍牛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 899 點
下載積分: 2127 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2020-06-10
最后登錄: 2025-12-10
查看烏嘍牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-28 17:55
絕對值編碼器?
樓主留言:
對的
[ 此帖被m2006410在2021-06-28 19:00重新編輯 ]