国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

y4620148
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 120 點
下載積分: 420 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2022-03-22
查看y4620148的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-14 13:33
RT:公司領導要改造,在原本的回路上再加上一條安全回路。
        產品是220V西門子224CN,24V電源來自24V2A的電源(明緯)

現在要在PLC的輸入口接入2根24V數字量信號,且操作中兩路會同時得電,這樣會有什么影響嘛。
24V還不是來自同一個24V電源,有一根線的24V來自后方設備傳遞過來。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3787 個
工控威望: 4390 點
下載積分: 150730 分
在線時間: 6800(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-12-11
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-14 13:44
PLC的輸入口接入2根24V數字量信號~~
確認一下是24V嗎
大多0-5V 0-10V 4mA-20mA
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663