国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

墮落的阿旺
▇Ctrl+←↑↓→
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 1688 點
下載積分: 21304 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-10-26
最后登錄: 2025-11-13
查看墮落的阿旺的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-16 23:34
FX5U-32MT/ES       485串口設置: 協議格式 變頻器協議                               數據長度 7bit    偶校驗  停止位1位   波特率19200D700變頻器  參數設置與之對應上了   而且兩臺都已經與PLC連上  但是不能用IVDR指令同時讓兩臺變頻器啟動    連著順序寫兩條IVDR后不是變頻器報警就是PLC報警   已經暈了  請路過的高手賜教。。。。。。
目的簡單  只想通過變頻器是兩臺電機正反轉   有時同時轉 有時一臺轉  可以的話 也可以調整頻率
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(劉建偉) 真誠感謝!
  • ▄︻┳═一     -    -    -     -     -    -
    haotiezhu
    河南自動化人
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 42 個
    工控威望: 140 點
    下載積分: 1932 分
    在線時間: 124(小時)
    注冊時間: 2019-03-14
    最后登錄: 2025-12-11
    查看haotiezhu的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2021-04-17 10:56
    你是同時接通兩個指令么?用第一臺的IVDR指令的正常結束位,接通第二臺的IVDR指令,這樣應該不會報警吧????