圖片:
圖片:
威綸通MT6071 IP的觸摸屏與三菱FX2N通訊,顯示連接不上。com口的1腳接PLC 485 B,2腳接485 A.。接線也反過來試了,不管用
進擊的工控人
看什么看!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 655 點
下載積分: 1749 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-12-11
查看進擊的工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-25 15:34
引用
引用第1樓來人給朕退下于2021-01-25 14:55發表的  :
三菱是7位數據位,9600,7,1,none  波特率PLC自動會適配。

三菱這個7位坑了很多人,我也被坑過
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(許學凱)
  • 加油!