樓主  發表于: 2021-01-20 08:53
波特率115200,傳輸距離一般多少米啊?
lyndall
重慶旭邁機電,您的自動化方案解決專家,進口機床維修改造, 生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 287 點
下載積分: 10805 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2025-11-21
查看lyndall的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-20 10:12
RS485 理論傳輸距離可以達到1200m。但是這個傳輸距離收到很多條件的制約。
例如:使用的傳輸介質、周圍的環境以及是否有中繼器等。
RS485傳輸距離隨著波特率越高,其傳輸距離越短,實際使用中很少能達到1200m。在波特率115200bps的情況下,忽略其他因素,應該可以傳輸100m左右吧。