圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
各位大佬,我驅動器型號MR-J3-10A機電型號HF-KP13,PLC型號FX3U,我按手冊位置控制的接線接,怎么控制不了,伺服電機是好的,用USB是可以控制轉動的,但是就是用PLC控制不了,監控是有脈沖輸出的,是不是我接線有問題?還是哪里有問題?求大佬指導一波
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 355 點
下載積分: 767 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2025-10-26
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-23 09:25
FX3U的Y0脈沖口當前脈沖寄存器應該是D8340,你監控一下。如用PLSY指令讓電機一直運轉,位置脈沖可設為K0。還有伺服參數設置不知對不