国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

孤獨行者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 198 點
下載積分: 3750 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2018-04-21
最后登錄: 2025-03-04
查看孤獨行者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-09 11:08
用威綸通TK6071ip與臺達變頻器VFD-B通訊。能讀取電流,電壓,頻率。但是不能輸入頻率。2001H這個地址觸摸屏無法讀取。但是2101H這個地址能讀取。請教各位這是哪里出了問題?另外通訊時而能連接上時而又斷線,觸摸屏發出的指令不能實時反饋到觸摸屏。這又是為什么?通訊格式9600,8,E,1和9600,8,N,2都有試過。但是C2000能讀出2001H這個地址。
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1005 個
工控威望: 1195 點
下載積分: 13961 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-12-13
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-10 11:27
樓上說得試試,3X,4X,5X,6X這些類型先了解一下看看