  請教下大家閉環步進電機斷電保持怎么做的
假設我y0  1W個脈沖 只走了5000,下次啟動要接著走完 ,然后結束標記m8029動作  

   是用DRVA ? DRVI?

  ld m8002 mov d330 d8340
  ldi m8002 mov d8340 d330
大家都是 這樣寫的嗎?

hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 820 點
下載積分: 1946 分
在線時間: 1544(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-12-13
查看hefq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-30 18:52
引用
引用第3樓1623154245于2020-11-30 16:52發表的  :
步進斷電后位置是不對的

有帶相位記憶的驅動器