樓主  發表于: 2020-11-14 10:36
最近在維修設備時,發現其PLC程序一啟動,其復位指令控制的M40就被置位了,但前面的條件都沒有滿足,M40一直處于復位狀態,想請教一下各位大俠,有誰知道這是咋回事? 
laser010
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 572 點
下載積分: 2106 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2018-01-19
最后登錄: 2025-08-04
查看laser010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-16 11:55
RST只是代表一種狀態,第一張圖片M40為off,  和RST M40的狀態是一致,并不意味著RST M40一直接通。至于RST C0為什么不顯示ON狀態,是因為C0不是0,和RST C0結果不一致。