国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

zhcwos
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 632 個
工控威望: 820 點
下載積分: 76999 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2025-12-11
查看zhcwos的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-24 10:22
能否實現在人機上面編輯一個數據設定、顯示的元件,這個元件監控的地址可以改變,或者通過另外一個元件實現改變?比如設定這個元件原始地址為R100,但是可以通過其他元件來修改這個地址為R300,從而輸入或者監控不同的地址的值
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15993 分
在線時間: 9836(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-24 11:54
引用
引用樓主zhcwos于2020-10-24 10:22發表的 能否實現人機監控plc存儲器號的修改 :
能否實現在人機上面編輯一個數據設定、顯示的元件,這個元件監控的地址可以改變,或者通過另外一個元件實現改變?比如設定這個元件原始地址為R100,但是可以通過其他元件來修改這個地址為R300,從而輸入或者監控不同的地址的值


如果人機支持間接尋址的功能的話,你可以使用,例如富士人機。

Good Luck~