三菱FX-3SA的PLC,用PLSY指令驅動伺服,D8340沒有反饋脈沖數,我想讀取三菱J4-A伺服的ABZ相輸出,來判斷伺服的位置,請問需要怎么讀取?
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 702 點
下載積分: 12155 分
在線時間: 2843(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2025-12-14
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-27 17:32
引用
引用第11樓yidupengtao于2020-10-24 16:46發表的  :

DDRVI可以寫的地址太小了,我需要無窮大

那你用速度模式不就可以了,一直轉