樓主  發表于: 2020-10-05 11:03
一臺MM440 - 37KW變頻器給定頻率超過45HZ時,變頻器就自動停止運行且無故障報警。請問老師什么原因如何解決?
keving
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 113 點
下載積分: 3172 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2021-09-27
最后登錄: 2022-08-08
查看keving的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-12 09:23
西門子430,440變頻器用到一定時間,控制板里面的濾波電容容量下降,經常造成啟動困難。相同故障已經處理了很多臺。所以我堅決不選西門子變頻器