想請教各位大師,這個CRC校驗碼到底有啥用,是如何計算
我用串口調試助手發送 讀取MODBUS溫控器溫度
00 03 0000 0004
沒有填寫校驗碼,助手上校驗碼哪里就自動得出5C44
發送完后溫控器返回:
04 03 08 00DB 00DD 00CF 00D2 B3 67
B367事校驗碼
那么問題是:
1助手上5C44是怎么出來的
2溫控器返回B367是怎么算的
3為什么我不發送效驗碼溫控器也能返回數值
斗志不能低
無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2020-01-15
最后登錄: 2024-12-23
查看無良!!的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-28 13:07
B367 是校驗碼   這個是溫控表響應輸入指令,根據讀/寫指令的數值,自動計算出來的   可能會有高低位轉換  也就是十六進制的     67B3

前面的發送的時候,沒寫校驗碼,這個要看下  你這個溫控器的說明書,是不是對校驗碼不做要求
有事加我頭像微信