PLC是西門子1215,觸摸屏KTP1200,用博圖V15軟件
想才觸摸屏上讀取定時器當前值(用的是接通延時定時器),觸摸上找不到對應的DB塊,應該如實使用呢?

    各位大師指點下  謝謝
cz19880305
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 205 點
下載積分: 612 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-05-21
最后登錄: 2023-11-27
查看cz19880305的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-10 16:54
把定時器的ET引腳給個地址   讀這個地址就可以了