樓主  發表于: 2020-08-08 10:35
如題,FX3UPLC加485 BD板,BD板只能用RS指令來寫modbus RTU通訊,只能以最原始的報文格式發送,有沒有哪位大佬能發下modbus RTU的報文格式?三菱的RS指令又怎么來對應該報文格式呢?
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 568 個
工控威望: 8233 點
下載積分: 9737 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-12-15
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-10 10:35
圖片:
圖片:
modbus RTU 是標準通訊格式,手冊中有詳細的說明,不知道這個是不是你想要的