樓主  發表于: 2020-08-07 19:34
兩臺電機,都是星三角,一臺75,一臺55,用了兩三年了。現在75kw電機啟動在星三角轉換的時候。高壓進線的銜鐵電了兩次。供電局說變壓器有問題。換了變壓器之后還是一樣。。現在也不敢試,請問有可能是什么原因。
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 787 點
下載積分: 841 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-12-02
查看cyh1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-07 22:09
他廠里有舊的變壓器,已經換上去了。200KVA的變壓器,在桿子上,好換。但是換上去還是有一樣的情況。
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 787 點
下載積分: 841 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-12-02
查看cyh1986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-08 15:39
不是高壓電機啊。。。。。。就是380V的電機啊,星三角啟動