兩臺電機,都是星三角,一臺75,一臺55,用了兩三年了。現在75kw電機啟動在星三角轉換的時候。高壓進線的銜鐵電了兩次。供電局說變壓器有問題。換了變壓器之后還是一樣。。現在也不敢試,請問有可能是什么原因。
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1864 個
工控威望: 7827 點
下載積分: 74274 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-12-12
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-08 09:17
引用
引用樓主cyh1986于2020-08-07 19:34發表的 電機啟動,高壓跳閘 :
兩臺電機,都是星三角,一臺75,一臺55,用了兩三年了。現在75kw電機啟動在星三角轉換的時候。高壓進線的銜鐵電了兩次。供電局說變壓器有問題。換了變壓器之后還是一樣。。現在也不敢試,請問有可能是什么原因。

75KW是高壓電機? 測量電機了嗎?電機繞組正常嗎?電機接線正確嗎?