樓主  發表于: 2020-08-07 19:34
兩臺電機,都是星三角,一臺75,一臺55,用了兩三年了,F在75kw電機啟動在星三角轉換的時候。高壓進線的銜鐵電了兩次。供電局說變壓器有問題。換了變壓器之后還是一樣。。現在也不敢試,請問有可能是什么原因。
guangyu85
工程師
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 511 個
工控威望: 836 點
下載積分: 5758 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-12-03
查看guangyu85的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-08 16:49
75KW功率太大了,就算空載啟動都有一定得風險,要解決問題得換軟啟動