想請問一下~
讀和寫...REQ觸發訊號, (控制參數 request,在上升沿時激活數據交換功能)。
可以同時進行嗎?
GET REQ觸發完成後.再換PUT REQ觸發呢?
間隔需要多少時間呢?
西西糖塘
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 86 點
下載積分: 785 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2018-01-09
最后登錄: 2025-03-19
查看西西糖塘的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-22 15:27
Get/Put都是主站使用的,兩者沒有時序上的觸發問題。所以沒有先后之分。