現有一個控制,兩個電機轉速比是1:2,比如一個電機是300轉,另一個電機是600轉,現要求加減速的時候也按這個比例來做,現確定一個300轉的電機加減速時間是1秒,那另一個600轉的電機加減速時間設置多少好?
plc初學者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 129 個
工控威望: 199 點
下載積分: 736 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2018-01-17
最后登錄: 2025-07-13
查看plc初學者的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2020-07-09 08:11
300轉的1轉,600轉的肯定不是一秒啊。