大家好,我這邊用的三菱FX3SA的PLC,想用一個編碼器來測前面的輸送皮帶速度,來控制后面的一臺步進電機,還有一臺變頻器,讓后面的速度跟著前面的速度變化,前面的慢 后面的慢,前面的快,后面的也跟著快,如何做呀!求大神賜教,聯系QQ75663789,付費也可以!謝謝
浪子海風
浪子海風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1489 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2025-12-11
查看浪子海風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-27 11:06
我也在想這個問題,公式都是S/T=V
但是步進發指令都是用脈沖方式發的,我就搞不清楚了…
比如:DDRVA  K99999 K? Y0 Y1
k?如何轉變成時間關系?…
輸送速度,每秒得10個脈沖…
這條指令上應填多少個脈沖…
這比例關系我沒搞清楚…
優傷的菊花