樓主  發表于: 2020-06-13 18:21
三菱伺服J2S 10A連接電機點動測試電機不轉!伺服也不報警!急停 還有伺服開啟 正反遠端極限限位都沒有問題!編碼器脈沖可以正常反饋回來!cn1a沒有接線!vdd和com也已短接!點動界面按上下健電機沒反應!量輸出也沒電壓!沒招了!求助大神!這是什么情況啊!電機沒標簽!伺服沒報警應該不是匹配問題!
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2306 個
工控威望: 2622 點
下載積分: 11954 分
在線時間: 932(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-12-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-15 11:49
看外部直流24V電源是否沒有接入?