国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

花澤神寂
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 88 點
下載積分: 734 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2018-02-05
最后登錄: 2024-11-28
查看花澤神寂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-10 15:45
圖片:
威綸通TK8071ip與三菱Q系列內置以太網的plc通信成功,交叉網線,PLC,還有觸摸屏都是好的,但是觸摸屏和以太網模塊QJ71E71-100模塊連接不上,不知道哪里出了問題,求大神指點小弟

以上我的設置參數,已經調了三天了,還沒成功
fenghua00000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2017-09-09
最后登錄: 2021-12-03
查看fenghua00000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-30 15:24
將QJ71E71-100的站號改為2。
fenghua00000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2017-09-09
最后登錄: 2021-12-03
查看fenghua00000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-30 15:46
將TCP改為UDP看看。