樓主  發表于: 2020-05-12 13:35
偶爾翻一下三菱說明書,發現繼電器輸出是標了壽命的300萬次。
但是晶體管輸出沒有標注壽命。是不是就是說晶體管輸出,只要在電流電壓合理范圍內使用壽命跟通斷次數無關?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48685 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-11-29
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-12 18:40
如果過于頻繁,建議還是晶體管的,我廠里的模切機,收紙部有一吹氣電磁閥,用繼電器輸出的PLC,且輸出也是經過MY2NJ擴容后接的負載,但PLC內部輸出繼電器還是壞了,有指示,卻沒有輸出了,累積記數器顯示模切了將近9000萬次,但也不是所有產品都吹氣的,三折也要近三千萬次了,每臺機器都壞這個點,后來都是進程序改一個點,繼續用!
樓主留言:
感謝大神分享的寶貴經驗。