我220過漏電開關,后面接24V開關電源,24V漏電,漏電開關會不會跳閘
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2025-11-26
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-12 12:01
不會跳閘。除非你的24V漏電到220V了,因為24V和220V是兩個隔離的電源,24V漏電再大,也是220V開關的正常負載,并不會造成零火線的電流不一樣,因此220V的漏電不會動作。