国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2025-11-13
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-22 10:29
PLC輸入采樣(不是模擬量,就是普通IO點)的詳細流程是什么樣的。
比如采樣長度是0.1秒(舉個例子),如果在這個采樣周期內的前0.05s信號有,后0.05秒信號無,那么PLC是如何判斷這個信號在這個掃描周期內是1還是0?
請大神們來討論一下這個細節過程,最好能解說下這個判斷流程。
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 222 點
下載積分: 702 分
在線時間: 379(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2025-12-09
查看leechengyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-24 16:36
10ms電子濾波的意思是信號要持續ON 10ms以上才會判定為ON