求助求助       現在是用PLC控制步進電機正反轉往復運動,57的步進電機,驅動器輸入電壓范圍9-42V,脈沖信號3.3-24V通用(所以沒有串電阻),直接都用24V電壓,現在問題是用一段時間后DIR方向信號不管有沒有24V信號 電機都只會一個方向運轉,換過兩個驅動器了都是用不了多長時間就會只能朝一個方向運轉,方向信號失靈,打電話問廠家說有干擾或驅動器壞了,已經連續換過三個驅動器了,求大神指點。。∧睦锍鰡栴}了???——————————
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1006 個
工控威望: 8897 點
下載積分: 19908 分
在線時間: 954(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-12-14
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-11 09:02
用24V供電要加2K2電阻,如不加,內部220歐電阻燒了。