樓主  發表于: 2020-03-09 08:33
由于安全因素,變頻器前必須加漏電開關,更換了一個損壞的變頻器,換上后出現慢慢地加減速,漏電保護器不跳,如果調速器調快些,漏電保護器馬上動作,也不知道調那個參數,以前的士林變頻器,現在的嘉興產,jarol樂士變頻器,感謝各位朋友解答,謝謝了。
18954309966
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 95 點
下載積分: 658 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2020-02-24
最后登錄: 2022-01-03
查看18954309966的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-25 10:39
漏電保護器應該是誤動作,變頻器放電會引起它跳閘。處理辦法,換成不帶漏保的斷路器就可以,但是不要選太大。或者加電抗器,使用漏保也是可以的。