国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 206 點
下載積分: 621 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2025-08-27
查看liaohp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-07 12:22
各位工控朋友,我公司最近買到一款SSI接口的編碼器,讓我用,我的系統是三菱Q PLC 外加一個C24串口模塊,能直接把SSI編碼器連接到C24串口模塊嗎,SSI編碼器有 data+、data-,和clock+、clock-,這個clock+、clock-接到哪里,看介紹說有時鐘信號就能收到數據。
謝謝賜教
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 423 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1594 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-12-10
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-09 09:14
只有L或者R有SSI模塊把,LD40PD01,RD40PD01。這方案太業余了吧,雖然都有串口兩個字但是是完全不同的東西
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(許工123654)
  • 下載積分:+1(liuzkwin) 熱心助人!