huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 735 個
工控威望: 3637 點
下載積分: 14574 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2025-12-10
查看huangaijia的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-02-26 16:45
廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630
在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-02 22:40
干嘛要把零線并在一起?多余。
樓主留言:
因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線 所以詢問零線是不是可以并用
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-03 22:27
引用
引用第15樓huangaijia于2020-03-03 18:21發表的  :
因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下

如果原來是一臺變壓器供電,改兩臺變壓器后考慮電纜的承載能力夠不,如果夠的話,建議在配電室改造為兩臺變壓器并聯運行。最安全的辦法還是重新拉電纜。