用三菱PLC,如果用485BD板(或485ADPMB)用MODBUS協議去啟動變頻器,就算把PLC的電斷了,變頻器也不會停,除非是再次用PLC去停止變頻器。
這樣感覺蠻危險的。請問都是這樣子,還是用的方法不對。
另外同樣的問題,用點動通訊變頻器并不是一點就停止運行,而是一點就是以點動的頻率運行變頻器了。除非再次停止。
wyc6745625
接PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控,輸送帶,非標機械,控制
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1422 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2018-03-14
最后登錄: 2025-12-08
查看wyc6745625的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-02 16:31
需要端子和變頻器配合使用,端子控制啟停,外部還需要有連鎖
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13952325817) 好貼好貼!
  • PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控,輸送帶,非標機械,控制柜,現場施工,電氣代理16639500085