国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

pxchj
可能是個菜鳥,僅此而已!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 232 點
下載積分: 757 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2024-02-14
查看pxchj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-31 22:41
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
PLC是西門子200Smart,HMI是MCGS的TPC7062HI。目的是Modbus485通信(不是Modbus RTU485通信)
PLC串口的3、8腳分別是485A/B與HMI的COM口7(+)、8(-)連接后始終無法通信,相關設置如圖
請諸位指出我錯在何處,謝謝!
plc學者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 362 點
下載積分: 3286 分
在線時間: 384(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2025-12-12
查看plc學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-01 17:03
驅動的事,你現在用的是s7-200的驅動,換上200smart的驅動就可以了