国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2100(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-12-11
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-09 22:01
請教各位:在三菱PLC控制伺服電機時,有時需要原點回歸,但在原點回歸指令ZRN時卻沒有指定運行方向,但是當伺服處于原點的負方向時,它應該正轉回歸原點;當伺服處于原點的正方向時,它應該反轉回歸原點.是否在運行過程中伺服電機能判斷在啟動時的初始位置在原點的正反方向?
一笑而過
yfdxb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 416 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2007-06-06
最后登錄: 2025-09-19
查看yfdxb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-10 22:12
學習中
致力各種非標設備之機械、電氣一體開發。