樓主  發表于: 2008-07-09 22:01
請教各位:在三菱PLC控制伺服電機時,有時需要原點回歸,但在原點回歸指令ZRN時卻沒有指定運行方向,但是當伺服處于原點的負方向時,它應該正轉回歸原點;當伺服處于原點的正方向時,它應該反轉回歸原點.是否在運行過程中伺服電機能判斷在啟動時的初始位置在原點的正反方向?
一笑而過
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-08-22
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-15 15:46
用第三種最好了   應為極限可能要調整  中間設置一個原點   隨便極限怎么調都沒有關系