三菱MR-JE-B伺服750W,帶剎車,剎車線直接接在繼電器的常閉觸點上,上電剎車就打開,現在設備一上電,伺服電機就自動下降一些距離,如何解決?是不是我的伺服參數設置有問題?
sichuan0608
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 135 點
下載積分: 32339 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2016-02-17
最后登錄: 2025-12-12
查看sichuan0608的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-15 16:03
這個問題很好解決,樓上大神也給出了建議可以參考,剎車上電打開這個沒問題,問題點在于你打開剎車的前提是保證使能是給上的,這樣的話伺服使能勵磁,力才能平衡,伺服才不會下落。上電打開剎車使能信號是外部通過PLC給的話,需要點掃描周期,先使能再延時松剎車。或者說剎車接在伺服ALM上,MBR電磁互鎖,PLC上電瞬間伺服使能,通過伺服來實現抱閘的開與閉。