国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 6505 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2025-12-11
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-27 11:33
今天遇到個情況,三菱plc手動有輸出24V,但是繼電器沒有反應。亮電流用萬能表量不出來。有遇到過嗎
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
zzk139
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 197 點
下載積分: 485 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-06-07
最后登錄: 2025-09-24
查看zzk139的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-29 14:39
測繼電器線圈二端,如果有24V電壓而繼電器不吸合,估計是繼電器壞,換其他繼電器試試,如果換好的繼電器也不吸合,有可能是PLC輸出點壞,換其他輸出點試試看,有些時候輸出點有電壓,但電流輸出不夠,線圈不能吸合。