国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 526 點
下載積分: 4025 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2025-11-12
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-17 21:11
公司最近采購了英威騰的伺服驅動器,目前在設備接地良好的情況下,驅動器與地,電機與地都全部接好。在伺服使能的情況下地線與電機軸電機外殼之間可以用剝開的毛細銅線擦出火花,萬用表打出0.5V 的電壓。斷開地線打出1.8V 的電壓。在驅動器不接地線的情況下,驅動器可以打出110V 的電壓,驅動器輸入端接入的是單相220V。電機絕緣已經打過,正常。因為設備用在防爆要求的車間,對這火花零容忍,目前驅動器廠家說這是感應電,或者地線有問題,讓我們加一臺隔離變壓器說這樣可以解決這種問題。請問各位大俠,從目前掌握的數據來看問題點到底在哪里????感謝!!!!
專業編程多年
電氣自動化實戰13年!!!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 538 點
下載積分: 1099 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2019-08-14
最后登錄: 2025-12-07
查看專業編程多年的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-20 09:33
不只所云
深圳及周邊:PLC工控項目承接
寶安及周邊:自動化教學
全球及宇宙:電氣工控品買賣
18689489819 微信同號